Gaz de clim : quel fluide frigorigène, quelles règles, quels risques de fuite

Le fluide frigorigène est le « gaz » qui circule dans une climatisation : il s’évapore en prenant la chaleur de la pièce, puis la rejette dehors en se condensant. Les splits récents utilisent le R32, quelques modèles le propane (R290), et l’ancien R410A disparaît des appareils neufs. Le règlement européen F-gas encadre ces fluides jusqu’en 2035, et seule une entreprise attestée peut les manipuler. Le point complet, dans notre guide pour bien choisir et bien utiliser sa clim.
- Rôle : transporter la chaleur entre l’unité intérieure et le groupe extérieur, en changeant d’état à chaque passage.
- Fluides actuels : R32 (pouvoir de réchauffement de 675) sur la plupart des splits, R290 ou propane (environ 3) sur les mobiles et quelques splits.
- F-gas : splits de 12 kW au plus au R32 autorisés jusqu’à fin 2028, puis seuil de 150 ; plus de gaz fluorés dans ces splits en 2035.
- Manipulation : réservée aux entreprises titulaires de l’attestation de capacité, avec des techniciens attestés.
- Recharge : une clim étanche ne se recharge jamais ; un manque de fluide signale une fuite à réparer.
Fluide frigorigène de climatisation : définition et rôle
Le fluide frigorigène bout à très basse température : en s’évaporant dans l’unité intérieure, il absorbe la chaleur de l’air de la pièce. Le compresseur aspire ce gaz, le comprime et le fait monter en température. Dans le groupe extérieur, le fluide cède cette chaleur à l’air du dehors et redevient liquide. Le détendeur fait chuter sa pression, et le cycle recommence.
On parle souvent de « gaz de clim », mais le fluide est tour à tour gaz et liquide : c’est ce changement d’état qui permet de déplacer beaucoup de chaleur avec peu de fluide. Un monosplit récent en contient en général moins d’un kilo, chargé en usine dans le groupe extérieur. Une clim réversible fait le même trajet dans l’autre sens l’hiver, comme l’explique le fonctionnement d’une clim réversible au quotidien.
R32, R410A, R290 : les fluides des climatisations
Les fluides se distinguent par leur pouvoir de réchauffement planétaire (PRP), leur inflammabilité et leurs performances. Le PRP compare l’effet de serre d’un kilo de fluide relâché à celui d’un kilo de CO2.
- Pouvoir de réchauffement (PRP)
- 2 088
- Classe de sécurité
- A1, non inflammable
- Où on le trouve
- splits anciens, encore en service
- Avenir réglementaire
- plus d’appareil neuf pour les petits splits
- Pouvoir de réchauffement (PRP)
- 675
- Classe de sécurité
- A2L, faiblement inflammable
- Où on le trouve
- presque tous les splits neufs
- Avenir réglementaire
- splits ≤ 12 kW jusqu’à fin 2028
- Pouvoir de réchauffement (PRP)
- environ 3
- Classe de sécurité
- A3, inflammable
- Où on le trouve
- climatiseurs mobiles, quelques splits et monoblocs
- Avenir réglementaire
- autorisé, sous conditions de sécurité
Le R32 est aujourd’hui le standard des splits : son PRP est trois fois plus faible que celui du R410A et il reste autorisé dans les splits de 12 kW au plus jusqu’à fin 2028. Le R290, au PRP quasi nul, est l’avenir, mais sa forte inflammabilité limite la charge autorisée selon la surface de la pièce, d’après les normes de sécurité EN 378 et IEC 60335-2-40.
D’autres fluides de transition existent, comme le R454C au PRP inférieur à 150, cité par la Capeb comme alternative pour les splits air-air. La notice d’un split au R32, comme celle du groupe Daikin RXA, le classe parmi les fluides « légèrement inflammables » : la pose suit alors des règles de ventilation et de charge précises.
Et les climatiseurs mobiles ?
Depuis 2020, les climatiseurs mobiles neufs n’utilisent plus de fluide au PRP de 150 ou plus : la quasi-totalité fonctionne au propane (R290). Leur circuit est scellé en usine et ne s’ouvre pas. Les climatiseurs monoblocs air-air fixes de 12 kW au plus suivent la même voie depuis le 1er janvier 2027 : le climatiseur monobloc au propane devient la norme.
Règlement F-gas : ce qui change pour le fluide des clims jusqu’en 2035
Le règlement (UE) 2024/573, dit F-gas, interdit progressivement la mise sur le marché d’appareils neufs selon le PRP de leur fluide, et réduit chaque année les quantités d’hydrofluorocarbures (HFC) autorisées en Europe, jusqu’à leur fin en 2050.
| Date | Ce qui est interdit à la vente (appareils neufs) | Conséquence pour une clim |
|---|---|---|
| 1er janvier 2020 | climatiseurs mobiles à fluide de PRP ≥ 150 | mobiles au propane |
| 1er janvier 2025 | splits simples contenant moins de 3 kg de fluide, à PRP ≥ 750 | fin du R410A dans les petits splits |
| 1er janvier 2027 | monoblocs air-air et pompes à chaleur monobloc ≤ 12 kW à PRP ≥ 150, sauf exigence de sécurité | monoblocs fixes au R290 |
| 1er janvier 2029 | splits air-air ≤ 12 kW à fluide de PRP ≥ 150, sauf exigence de sécurité | fin du R32 dans les splits neufs |
| 1er janvier 2035 | splits air-air ≤ 12 kW contenant des gaz fluorés | fluides naturels comme le R290 |
Calendrier repris de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/573, d’après la note technique de la Capeb. Ces interdictions visent la mise sur le marché d’appareils neufs : un appareil déjà installé reste utilisable, réparable et rechargeable.
Votre clim au R32 ou au R410A n’est pas interdite. Elle peut être entretenue et réparée. Depuis le 1er janvier 2026, la maintenance ne peut plus utiliser de fluide neuf au PRP de 2 500 ou plus, une règle qui ne touche ni le R32 ni le R410A. Inutile de remplacer une clim qui fonctionne pour une question de fluide.
Ce que le calendrier change pour un achat en 2027
Un split au R32 acheté en 2027 ou 2028 reste un bon choix, et il pourra être entretenu pendant toute sa vie. Vérifiez simplement que le devis mentionne le fluide et que l’appareil est conforme au calendrier F-gas à la date de signature : c’est aussi une condition de la TVA à 5,5 % fixée par l’arrêté du 13 juillet 2026. Les conditions de fluide pour la TVA réduite sont à faire préciser par l’installateur.
Attestation de capacité : qui peut manipuler le fluide ?
Toute intervention sur le circuit frigorifique doit être faite par un opérateur titulaire de l’attestation de capacité, délivrée à l’entreprise par un organisme agréé (code de l’environnement, articles R543-78 et R543-99). Ses techniciens doivent eux-mêmes détenir une attestation d’aptitude, dont la validité est désormais limitée à sept ans par le règlement F-gas.
Celle de l’entreprise.
- Délivrée par un organisme agréé.
- Demandez-en la copie avec le devis.
Celle du technicien.
- Formation et examen.
- Validité limitée à 7 ans.
Le cerfa 15497.
- Pour chaque charge ou récupération.
- À conserver au moins 5 ans.
Faire appel à un opérateur non attesté est puni de l’amende des contraventions de troisième classe, soit 450 € au plus (article R543-122), rappelle la direction régionale de l’environnement dans sa présentation sur les fluides frigorigènes. Les dégazages volontaires, les recharges sans réparation et l’absence de récupération du fluide sont punis plus sévèrement.
Les kits « prêts à poser » et le fluide préchargé
Un kit prêt à poser contient son fluide, préchargé en usine : le vendeur ne peut le céder à un particulier que si celui-ci présente un contrat de mise en service signé avec un opérateur attesté (cerfa 15498). La mise en service par une entreprise attestée reste donc obligatoire, même quand le particulier fixe lui-même les unités.
Pose, mise en service, recherche de fuite : recevez gratuitement les devis de plusieurs entreprises titulaires de l’attestation de capacité. Comparez les prix sans engagement.
Fuite et recharge de fluide frigorigène : signes, contrôles et coût
Une clim n’a jamais besoin d’être « rechargée » si elle est étanche : le fluide tourne en circuit fermé. Un manque de fluide signale donc une fuite, qu’il faut trouver et réparer avant toute recharge. Recharger sans réparer est d’ailleurs interdit.
La clim tourne longtemps sans atteindre la consigne, été comme hiver.
Givre sur les raccords ou l’unité intérieure, en dehors des cycles normaux de dégivrage.
Un bruit de fuite près des raccords, ou un code erreur de manque de fluide.
À usage égal, la facture d’électricité augmente sans autre raison.
Le technicien cherche la fuite avec un détecteur électronique ou un traceur, la répare, tire au vide le circuit puis le recharge à la quantité pesée indiquée sur la plaque. Le coût dépend surtout du temps passé à localiser la fuite et de son emplacement : un raccord accessible se refait vite, un échangeur percé se remplace. Demandez un devis détaillé avant la recharge.
Contrôle d’étanchéité : à partir de quand est-il obligatoire ?
Le contrôle d’étanchéité périodique devient obligatoire à partir de 5 tonnes équivalent CO2 de fluide, selon le règlement F-gas : environ 7,4 kg de R32, mais seulement 2,4 kg de R410A, calcul de la rédaction à partir de leurs PRP. Un monosplit récent au R32 n’est pas concerné ; un ancien multisplit au R410A peut l’être. La fréquence dépend de la charge et de la présence d’un détecteur de fuite.
L’entretien obligatoire tous les deux ans dès 4 kW, prévu par le décret n° 2020-912, comprend une vérification générale du circuit. Le contrôle d’étanchéité et l’entretien d’une clim se font souvent lors de la même visite.
Le fluide frigorigène peut provoquer des brûlures par le froid, et le R32 comme le R290 sont inflammables à des degrés divers. Les bombes de « recharge » vendues pour l’automobile ne conviennent pas à une clim de maison et la manipulation par un particulier est interdite.
Pour la voiture, les règles sont différentes : les véhicules neufs utilisent depuis plusieurs années un fluide à faible PRP, le R1234yf, et la recharge relève des garagistes équipés. Cette page traite des climatisations de logement.
Recevez gratuitement les devis de frigoristes attestés pour une recherche de fuite, une réparation ou le remplacement d’une vieille clim au R410A, sans engagement.
Le fluide ne doit pas guider seul le choix d’une clim en 2027 : un split au R32 reste autorisé, efficace et entretenable. Ce qui compte, c’est qu’un frigoriste attesté le mette en service et le contrôle tous les deux ans. Si votre clim refroidit moins, ne demandez pas une simple « recharge » : faites chercher la fuite. Et si elle date de l’époque du R410A et tombe souvent en panne, son remplacement par un modèle récent fera aussi baisser la facture.
Questions fréquentes sur le fluide frigorigène de climatisation
Le récap en image

Quel gaz pour une climatisation de maison ?
Le R32 sur la plupart des splits neufs, le R290 (propane) sur les climatiseurs mobiles et quelques splits ; les anciens splits utilisent souvent du R410A.
Faut-il recharger une climatisation en gaz ?
Non, tant qu’elle est étanche ; un manque de fluide signale une fuite, qu’il faut réparer avant toute recharge, par un frigoriste attesté.
Le R32 va-t-il être interdit ?
Dans les splits neufs de 12 kW au plus, à partir du 1er janvier 2029, sauf exigence de sécurité ; les clims au R32 déjà installées restent utilisables et réparables.
Le R410A est-il interdit ?
Plus aucun petit split neuf ne l’utilise depuis 2025, mais une clim au R410A en service peut être entretenue et réparée.
Quelle formation pour manipuler le fluide frigorigène ?
Une formation sanctionnée par l’attestation d’aptitude, et une entreprise titulaire de l’attestation de capacité délivrée par un organisme agréé.
Le fluide d’un climatiseur mobile se recharge-t-il ?
Non : le circuit d’un mobile au propane est scellé en usine ; en cas de fuite, l’appareil se répare rarement.
Le fluide frigorigène est-il dangereux ?
Il peut brûler par le froid et le R32 comme le R290 sont inflammables à des degrés divers ; dans un circuit étanche posé selon les normes, le risque est maîtrisé.
Nos sources et dates de relevé
- Réglementation : règlement (UE) 2024/573 du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (annexe IV) ; code de l’environnement, articles R543-75 et suivants, R543-99 et R543-122 ; cerfa 15497 et 15498 ; décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 ; arrêté du 13 juillet 2026 sur le taux réduit de TVA.
- Institutions : DREAL La Réunion, présentation « Réglementation fluides frigorigènes » (22/11/2024) ; Capeb, note technique « Quels fluides frigorigènes » (2026) ; normes EN 378 et IEC 60335-2-40.
- Fabricant : Daikin, notice d’installation RXA (fluide R32, charge complémentaire). Sites consultés le 22/11/2026.