Le média de l’énergie à la maison
Chauffage · Isolation · Électricité · Énergies renouvelables
Climatisation

Se chauffer avec sa climatisation réversible tout l’hiver : mode d’emploi

Par la rédaction de Forum Énergie · Mis à jour le 5 novembre 2026 · Lecture : 13 min

Partager
Famille dans un séjour climatisé par une unité murale de climatisation réversible

Oui, une clim réversible chauffe très bien une pièce : elle restitue en moyenne plus de 4 kWh de chaleur pour 1 kWh d’électricité, quatre fois mieux qu’un convecteur. Ses limites sont ailleurs : une unité par pièce, une chaleur soufflée, des pauses de dégivrage et une puissance qui baisse quand il gèle. Voici ce que coûte un hiver, comment la régler et quand prévoir un appoint, dans notre dossier climatisation et chauffage réversible de la maison.

L’essentiel sur le chauffage par clim réversible
  • Rendement : avec un SCOP de 4,3, 1 kWh d’électricité donne 4,3 kWh de chaleur ; le kWh de chaleur revient à moins de 5 centimes.
  • Coût d’un hiver : environ 140 € pour un séjour de 30 m², contre 600 € en convecteurs (calcul de la rédaction).
  • Bons réglages : mode chauffage et non automatique, 19 à 20 °C, volets d’air vers le bas, pas d’arrêt complet la nuit.
  • Grand froid : la puissance baisse d’un quart à un tiers vers −5 à −7 °C ; la plupart des modèles s’arrêtent vers −15 °C.
  • Limites : pas d’eau chaude, pas de raccordement aux radiateurs à eau, une unité par pièce à chauffer.

Peut-on vraiment chauffer avec une clim réversible ?

Une clim réversible est une pompe à chaleur air-air : en hiver, elle capte les calories de l’air extérieur et les souffle dans la pièce. Même à 0 °C, l’air contient de l’énergie. Le fluide frigorigène l’absorbe dans le groupe extérieur, le compresseur le fait monter en température, puis l’unité intérieure restitue cette chaleur.

Comment une clim réversible chauffe une pièce ?Elle ne fabrique pas la chaleur : elle la puise dans l’air du dehors, même froid.DEHORSDANS LA PIÈCEair à 2 °Cil ressort plus froidfluide chaudair chaud souffléLe bilan d’un hiver moyen, avec un SCOP de 4,31 kWh+3,3 kWh=4,3 kWh de chaleurd’électricitépuisés gratuitement dans l’airrestitués dans la pièceUn convecteur donne 1 kWh de chaleur pour 1 kWh d’électricité.Quand il gèle, la puissance disponible baisse d’un quart à un tiers.forumenergie.fr
La clim réversible déplace de la chaleur au lieu de la produire. Les 3,3 kWh puisés dans l’air sont gratuits : c’est ce qui rend ce chauffage quatre fois plus économe qu’un radiateur électrique, en moyenne sur un hiver.

Elle chauffe la pièce où se trouve l’unité intérieure, et mal les pièces fermées voisines. Un monosplit dans le séjour chauffe le séjour ; pour les chambres, il faut une unité par pièce, un multisplit ou un gainable. La clim réversible ne produit pas d’eau chaude et ne se raccorde pas aux radiateurs d’un chauffage central.

Pour comparer les modèles qui tiennent le mieux l’hiver et leur prix, voyez comment choisir une pompe à chaleur air-air pour chauffer selon la surface et le climat.

Combien coûte le chauffage avec une clim réversible ?

Le prix d’un kWh de chaleur selon l’appareil

AppareilChaleur restituée pour 1 kWh d’électricitéCoût d’un kWh de chaleur
Convecteur, panneau rayonnant ou radiateur à inertie1 kWh20,0 centimes
Clim réversible, moyenne d’un hiver (SCOP 4,3)4,3 kWh4,7 centimes
Clim réversible vers 0 °C dehors (COP de 2,5 à 3)2,5 à 3 kWh6,7 à 8,0 centimes
Clim réversible d’entrée de gamme (SCOP 4,0)4 kWh5,0 centimes

Calcul de la rédaction au tarif réglementé de l’électricité en option Base, soit 0,2001 € le kWh. Le SCOP de 4,3 est une valeur courante pour un monosplit récent ; le COP de 2,5 à 3 vers 0 °C est donné par le fabricant Viessmann. Un radiateur à inertie ne consomme pas moins qu’un convecteur pour la même chaleur : il change le confort, pas le rendement.

Le coût d’une heure de chauffage par clim

Pour fournir 1,5 kW de chaleur à une pièce de 25 m², une clim réversible consomme environ 0,35 kWh par heure, soit 7 centimes, contre 30 centimes pour un convecteur. Quand il fait 0 °C dehors et que la pièce demande 2,5 kW, la clim consomme près de 0,9 kWh, soit 18 centimes de l’heure. Le convecteur, lui, coûte alors 50 centimes.

Le coût d’un hiver selon la surface chauffée

Surface chauffée par la climBesoin de chaleur retenuClim réversible (SCOP 4,3)Convecteurs
Chambre de 12 m²1 000 kWh≈ 47 € par an≈ 200 € par an
Séjour de 30 m²3 000 kWh≈ 140 € par an≈ 600 € par an
Appartement de 60 m²5 000 kWh≈ 233 € par an≈ 1 000 € par an
Maison de 100 m²9 000 kWh≈ 419 € par an≈ 1 801 € par an
Les hypothèses de notre calcul de la rédaction

Besoins de chaleur : ordres de grandeur pour un logement moyennement isolé en climat tempéré, de 80 à 100 kWh par m² et par an ; un logement récent demande deux fois moins, une maison ancienne mal isolée deux fois plus. Rendement : SCOP de 4,3 pour la clim, 1 pour les convecteurs. Prix : 0,2001 € le kWh, tarif réglementé option Base ; l’abonnement n’est pas compté. Limites : en région froide, le rendement réel d’un hiver reste en dessous du SCOP de l’étiquette, calculé pour un climat moyen.

Sur un hiver, l’économie face aux convecteurs atteint environ 75 % : c’est pour cela qu’une clim réversible bien utilisée se rentabilise surtout en chauffage, et non en été. Les chiffres détaillés de la consommation d’une clim réversible en mode chauffage dépendent ensuite de la région et des réglages, comme le prix du kWh pour chauffer à la clim selon le contrat.

Remplacez vos convecteurs par une clim réversible

Chauffer quatre fois moins cher l’hiver et rafraîchir l’été : recevez gratuitement les devis de frigoristes près de chez vous et comparez les prix, TVA à 5,5 % appliquée quand le modèle y a droit, sans engagement.

Comparer les prix gratuitement

Bien régler sa clim réversible pour chauffer en hiver

Le mode chauffage

Sélectionnez « chaud », pas « auto ».

  • Le mode automatique peut basculer en froid.
  • Vérifiez l’icône soleil ou flamme.
19 à 20 °C

La consigne d’une pièce de vie.

  • 16 à 17 °C dans une chambre.
  • Chaque degré en moins économise environ 7 %.
La nuit et les absences

Baissez de 2 à 3 °C, sans couper.

  • Relancer une pièce froide coûte cher.
  • Programmez la remontée une heure avant.
Les volets d’air vers le bas

L’air chaud monte au plafond.

  • Orientez le flux vers le sol.
  • Évitez de souffler sur le canapé ou le lit.
Des filtres propres

Un filtre encrassé freine l’air.

  • Nettoyage toutes les 2 à 4 semaines.
  • À l’eau tiède, séchés à l’air.
Portes et volets

Gardez la chaleur dans la pièce.

  • Portes fermées vers les pièces froides.
  • Volets fermés la nuit.

Le code de l’énergie fixe à 19 °C en moyenne la limite de chauffage d’un logement (article R241-26). L’Ademe conseille 19 °C dans les pièces de vie et 16 à 17 °C dans les chambres. La consigne affichée par la télécommande est mesurée par une sonde placée dans l’unité intérieure, en haut du mur : si la pièce paraît plus fraîche, utilisez la fonction « sonde dans la télécommande » quand elle existe, plutôt que de monter la consigne.

Faut-il laisser sa clim réversible allumée en permanence ?

En hiver, une consigne stable consomme moins que des arrêts et des relances : à la relance, l’inverter tourne à pleine puissance, là où son rendement est le plus faible. Programmez une baisse de 2 à 3 °C la nuit et pendant les absences de la journée, et coupez seulement pour plusieurs jours, avec un mode « hors gel » si l’appareil en dispose. Avant l’hiver, pensez à nettoyer les filtres de sa clim avant l’hiver.

Confort du chauffage par clim : chaleur soufflée, air sec, bruit

La chaleur d’une clim est soufflée, pas rayonnée : certains l’apprécient, d’autres la trouvent moins douce qu’un radiateur. Quatre points font la différence au quotidien.

L’emplacement

Une console posée en bas du mur souffle l’air chaud au sol : c’est le format le plus confortable pour chauffer.

La chaleur qui stagne

Sous un plafond haut, l’air chaud monte. Un brasseur d’air en mode hiver, à petite vitesse, le ramène vers le sol.

L’air sec

Comme tout chauffage, la clim fait baisser l’humidité relative. Une VMC réglée et quelques plantes suffisent souvent.

Le bruit

En vitesse automatique, l’unité intérieure reste discrète ; le groupe extérieur, plus sollicité en hiver, doit être loin des chambres.

Faire cohabiter la clim réversible et les radiateurs électriques

Gardez les radiateurs électriques en place, mais réglez-les deux degrés sous la consigne de la clim : ils ne se déclenchent alors que si la clim ne suffit plus, par grand froid ou à la relance. Si les deux appareils visent la même température, les radiateurs chauffent en premier et la clim tourne peu : vous payez la chaleur au prix fort.

Dans les chambres sans unité intérieure, les radiateurs restent le chauffage de la pièce, en mode confort réduit la journée. Un gestionnaire d’énergie ou des têtes de programmation par pièce évitent les chevauchements. Pensez enfin à couper le chauffage d’appoint au printemps : en demi-saison, la clim seule suffit presque toujours, avec son meilleur rendement.

Dans un appartement, une clim réversible chauffe souvent seule : les logements voisins limitent les pertes et les surfaces sont plus petites. Il faut l’accord de la copropriété pour poser le groupe, et un modèle silencieux. Les points propres au chauffage d’un appartement par une clim tiennent surtout au balcon et au bruit.

Clim réversible par grand froid : dégivrage, givre et appoint

Pourquoi la clim s’arrête de souffler quelques minutes

Entre 0 et 7 °C dehors, par temps humide, du givre se forme sur l’échangeur du groupe extérieur ; la clim le fait fondre en inversant brièvement son cycle. Pendant ce dégivrage, de quelques minutes, l’unité intérieure cesse de souffler et un voyant peut clignoter. De l’eau, parfois de la vapeur, s’écoule du groupe : c’est normal. Au démarrage, la ventilation attend aussi que l’échangeur soit chaud, pour ne pas souffler d’air froid.

Jusqu’à quelle température une clim réversible chauffe-t-elle ?

La plupart des monosplits chauffent jusqu’à −15 °C, et quelques gammes jusqu’à −20 à −25 °C, d’après les fiches des fabricants : la notice du groupe Daikin RXA indique une plage de chauffage de −15 à 24 °C. Mais la puissance baisse bien avant : le Daikin Perfera 3,5 kW passe de 4,0 kW de chaleur à 3,0 kW à −5 °C, le Mitsubishi Electric MSZ-LN25 de 3,2 kW à 2,1 kW à −7 °C.

Bon à savoir

Le point d’équilibre est la température extérieure en dessous de laquelle la clim ne couvre plus seule les besoins de la pièce. Selon l’Agence Qualité Construction, le premier désordre constaté sur ces installations est un chauffage insuffisant, souvent par sous-dimensionnement ou faute d’appoint. Faites vérifier la puissance disponible à −7 °C, pas seulement celle à +7 °C.

En région froide ou en altitude, gardez un appoint pour les jours de grand gel : un poêle à bois ou à granulés, ou les anciens radiateurs électriques réglés en hors-gel. Exigez une résistance de bac sur le groupe, qui empêche l’eau de dégivrage de geler, et surélevez-le au-dessus de la neige. Pour dimensionner sa clim réversible pour l’hiver, l’installateur part de la puissance utile par temps froid.

Clim réversible en chauffage principal : pour quels logements ?

La clim réversible peut devenir le chauffage principal d’un logement bien isolé, en climat doux ou tempéré, à condition d’équiper chaque pièce. Ailleurs, elle reste un excellent complément. Le tableau suivant résume les situations les plus fréquentes.

Le cas idéal
Appartement ou maison récenteclimat doux ou tempéré
Rôle de la clim réversible
chauffage principal possible
Système conseillé
monosplits ou multisplit, une unité par pièce
Point de vigilance
accord de copropriété, bruit
Gain face aux convecteurs
environ 75 % sur la facture
Maison anciennezone froide, mal isolée
Rôle de la clim réversible
complément, avec un appoint
Système conseillé
modèle grand froid + poêle ou radiateurs
Point de vigilance
isoler d’abord, puissance à −7 °C
Gain face aux convecteurs
important, mais moins régulier
Maison avec chaudièreradiateurs à eau
Rôle de la clim réversible
rafraîchissement et demi-saison
Système conseillé
pompe à chaleur air-eau pour chauffer
Point de vigilance
pas d’eau chaude par la clim
Gain face aux convecteurs
non comparable

Le cas idéal est le logement bien isolé qui se chauffait aux convecteurs : chaque pièce équipée, la facture de chauffage peut baisser des trois quarts. Dans une maison ancienne, isolez d’abord la toiture, et gardez un appoint. Avec une chaudière et des radiateurs à eau, la clim ne remplace pas le chauffage central : une pompe à chaleur air-eau s’y raccorde, elle.

Une maison entière à chauffer ? Comparez avec une pompe à chaleur air-eau

Si vous avez des radiateurs à eau ou une vieille chaudière, une pompe à chaleur air-eau chauffe toute la maison et l’eau chaude. Recevez gratuitement les devis d’artisans RGE, condition de MaPrimeRénov’ et des primes, sans engagement.

Recevoir mon devis gratuit

Pour une clim réversible, l’aide passe par la TVA à 5,5 % et la prime énergie, pas par MaPrimeRénov’. La fiche CEE BAR-TH-129 n’exige qu’un professionnel, mais beaucoup de distributeurs de prime demandent un installateur RGE ; les conditions des aides pour une clim réversible qui chauffe se vérifient avant de signer. Pour remplacer une chaudière, la pompe à chaleur air-eau pour remplacer une chaudière reste la solution aidée par MaPrimeRénov’.

Votre clim réversible, chauffage compris, au meilleur prix

Décrivez les pièces à chauffer et à rafraîchir : des installateurs frigoristes de votre secteur chiffrent gratuitement la puissance par temps froid, l’emplacement du groupe et la pose, sans engagement.

Je compare les installateurs
Notre avis

Chauffer avec une clim réversible est l’une des façons les moins chères de se chauffer à l’électricité, à condition d’avoir une unité dans chaque pièce à chauffer, un logement correctement isolé et un modèle qui garde sa puissance quand il gèle. Réglez-la en mode chauffage à 19 °C, sans l’arrêter chaque nuit. En zone froide ou avec des radiateurs à eau, gardez un appoint ou regardez du côté de la pompe à chaleur air-eau.

Questions fréquentes sur le chauffage par clim réversible

Le récap en image

Télécharger l’infographie
Partager l’infographie
Infographie : Se chauffer avec sa climatisation réversible tout l’hiver, le récap en image 2027 par Forum Énergie
Infographie Forum Énergie : Se chauffer avec sa climatisation réversible tout l’hiver. Vous pouvez la partager en citant la source.

Peut-on chauffer une maison avec une clim réversible ?

Forum Énergie

Oui, si chaque pièce à chauffer a son unité (multisplit ou gainable) et si la maison est correctement isolée ; en zone froide, prévoyez un appoint.

Comment chauffer avec une clim réversible ?

Forum Énergie

Passez en mode chauffage, réglez 19 à 20 °C, orientez les volets d’air vers le bas, laissez la ventilation en automatique et nettoyez les filtres.

Chauffer avec une clim réversible : quel avis ?

Forum Énergie

Économique et confortable dans une pièce équipée, moins agréable pour qui n’aime pas l’air soufflé ; la console, au ras du sol, est la plus douce.

Est-ce cher de chauffer avec une clim réversible ?

Forum Énergie

Non : environ 5 centimes le kWh de chaleur en moyenne d’hiver, contre 20 centimes pour un radiateur électrique.

Peut-on chauffer avec une clim mobile ?

Forum Énergie

Certains mobiles réversibles chauffent, souvent par une simple résistance ou avec une gaine par la fenêtre : leur rendement reste faible, à réserver au dépannage.

Pourquoi ma clim réversible souffle-t-elle de l’air froid en chauffage ?

Forum Énergie

Vérifiez qu’elle n’est pas en mode automatique ou froid ; sinon, c’est souvent le dégivrage ou un filtre encrassé, et si cela dure, faites contrôler le fluide.

Faut-il éteindre sa clim réversible la nuit en hiver ?

Forum Énergie

Non : baissez la consigne de 2 à 3 °C. Une relance complète le matin consomme davantage.

Nos sources et dates de relevé
  • Réglementation et institutions : code de l’énergie, article R241-26 (température de chauffage) ; Ademe, conseils de température ; Agence Qualité Construction, fiche pathologie E.11 (pompes à chaleur air-air) ; fiche d’opération standardisée CEE BAR-TH-129 ; arrêté du 13 juillet 2026 (TVA à 5,5 %, service-public.gouv.fr).
  • Fabricants : Daikin, notice d’installation RXA (plage de fonctionnement) et fiche Perfera FTXM35A ; Mitsubishi Electric, fiche MSZ-LN25 ; Viessmann (COP selon la température extérieure).
  • Prix de l’électricité : tarif réglementé de vente, option Base. Calculs de la rédaction. Sites consultés le 22/11/2026.

Sur le même sujet

ClimatisationComparer les types de climatisationClimatisationBien choisir un climatiseur mobileClimatisationMarque climatisationClimatisationClimatisation monosplitClimatisationClim réversible pas cherClimatisationClim multisplitClimatisationClimatisation consoleClimatisationClim cassetteClimatisationUnité extérieure climatisationClimatisationDevis climatisationClimatisationFluide frigorigène climatisation