Le média de l’énergie à la maison
Chauffage · Isolation · Électricité · Énergies renouvelables
Géothermie

Sondes géothermiques verticales : se chauffer avec la chaleur de la roche

Par la rédaction de Forum Énergie · Mis à jour le 20 novembre 2026 · Lecture : 12 min

Partager
Unité extérieure de pompe à chaleur sur un support, contre le mur d’une maison

La géothermie verticale capte la chaleur du sous-sol avec une ou deux sondes descendues dans des forages de 70 à 200 m : à cette profondeur, la roche reste à 10-15 °C toute l’année, ce qui donne à la pompe à chaleur un rendement stable même par grand froid. Elle tient sur quelques mètres carrés de terrain, mais coûte plus cher qu’un captage horizontal et demande une déclaration. Voici son fonctionnement, son dimensionnement, ses démarches et son prix, en complément de notre dossier sur la géothermie pour chauffer une maison.

L’essentiel sur la géothermie verticale
  • Principe : une sonde en double U remplie d’eau glycolée, scellée dans un forage d’environ 15 cm, reliée à une pompe à chaleur sol-eau.
  • Profondeur : 70 à 100 m le plus souvent, jusqu’à 200 m dans le régime simplifié.
  • Dimensionnement : 40 à 50 W par mètre de sonde (guide Ademe), soit 1 ou 2 sondes pour une maison.
  • Terrain : quelques m² une fois finie, 30 à 50 m² dégagés pendant le chantier.
  • Prix : 16 000 à 25 000 € posée, forage compris (prix constatés en 2026).
  • Démarches : télédéclaration, foreur certifié, 15 jours d’attente avant de forer.

Géothermie verticale : le principe des sondes géothermiques

Une sonde géothermique est un échangeur fermé : quatre tubes en polyéthylène haute densité (PEHD), assemblés en double U, descendent au fond d’un forage puis remontent. L’eau glycolée y descend froide, se réchauffe au contact de la roche et remonte vers la pompe à chaleur, qui en tire la chaleur du chauffage et de l’eau chaude.

Comment fonctionne une sonde géothermique verticale ?Un ou deux forages profonds, quelques mètres carrés en surface : l’eau glycolée descend dans la sonde et remonteréchauffée par la roche.environ 10 m70 à 200 mterre et altéritesroche10 à 15 °C,stable toute l’annéeLa sonde vue en coupeun forage de 15 cm environterraincoulis de cimentet bentonite4 tubes PEHD(double U)Aller: eau glycolée froide qui descendRetour: réchauffée par la roche≈ 40 à 50 W captés par mètrede sonde (repère moyen)forumenergie.fr
La géothermie verticale : deux sondes et la coupe d’un forage.

Le forage est ensuite rempli d’un coulis de ciment et d’argile, la bentonite : il fixe la sonde, assure le contact thermique avec le terrain et empêche l’eau de surface de s’infiltrer vers les nappes. La pose suit la norme NF X10-970, qui encadre les sondes géothermiques verticales.

Pourquoi aller si profond ?

Au-delà d’une dizaine de mètres, la température du sous-sol ne dépend plus des saisons : elle reste stable autour de 10 à 15 °C, et gagne environ 3 °C par 100 m. La pompe à chaleur puise donc dans une source aussi chaude en février qu’en septembre, alors qu’un capteur horizontal, à 1 m, suit davantage le climat.

Sonde simple U

Deux tubes, un aller et un retour.

  • Plus rare aujourd’hui.
  • Pour de petites puissances.
Sonde double U

Quatre tubes dans le même forage.

  • La norme en maison individuelle.
  • Plus d’échange par mètre foré.
Pompe à chaleur sol-eau

Dans la maison, sans unité dehors.

  • Chauffage et eau chaude.
  • Rafraîchissement possible l’été.

Combien de sondes et quelle profondeur pour une géothermie verticale ?

Chaque mètre de sonde fournit 40 à 50 W en moyenne, selon le guide de l’Ademe et de l’Association française des professionnels de la géothermie (AFPG). La longueur totale découle de la puissance que la pompe à chaleur prélève dans le sol ; on la répartit ensuite en une ou plusieurs sondes de 70 à 120 m.

Maison bien isoléePompe à chaleurPuissance prise au solLongueur de sondeConfiguration courante
80 à 100 m²6 kW4,5 kW90 à 115 m1 sonde
100 à 130 m²8 kW6 kW120 à 150 m1 sonde profonde ou 2 sondes
130 à 160 m²10 kW7,5 kW150 à 190 m2 sondes
160 à 200 m²12 kW9 kW180 à 225 m2 sondes
Le calcul de la rédaction pas à pas

Longueur = puissance de la pompe à chaleur × (1 − 1/COP) ÷ 40 à 50 W/m. Hypothèses : coefficient de performance de 4 en hiver, 40 à 50 W par mètre (guide Ademe-AFPG, 2019), maison bien isolée. Le guide de l’Ademe donne l’exemple d’une pompe à chaleur de 9 kW avec deux forages de 90 à 110 m espacés de 10 m. Dans un terrain très conducteur, saturé d’eau, une sonde capte davantage ; dans un sable sec, nettement moins.

Deux sondes sont espacées d’environ 10 m pour ne pas se « voler » la chaleur du même volume de roche, et les foreurs restent à distance des limites de propriété, des bâtiments et des réseaux. Au-delà de 100 m, chaque mètre supplémentaire coûte autant mais rapporte un peu moins : beaucoup d’installateurs préfèrent deux sondes de 80 m à une seule de 160 m.

Bon à savoir

Le test de réponse thermique affine la longueur. Sur les projets importants, le bureau d’études injecte de la chaleur dans une sonde d’essai pendant plusieurs jours pour mesurer la conductivité réelle du terrain. Pour une maison, on se contente le plus souvent de la carte géologique et de l’expérience du foreur local ; exigez alors une note de dimensionnement écrite.

Une sonde trop courte se paie pendant vingt ans : la roche se refroidit d’hiver en hiver, l’eau glycolée revient de plus en plus froide, et le rendement baisse. La note de dimensionnement est d’ailleurs obligatoire pour la prime énergie.

Passez à la pompe à chaleur

Jusqu’à trois fois moins cher au kWh de chaleur que le gaz ou l’électrique direct. Trouvez un artisan RGE près de chez vous et rendez votre projet éligible aux aides.

Recevoir des devis

Terrain, forage et démarches d’une géothermie verticale

Une fois finie, une géothermie verticale ne laisse en surface qu’une ou deux têtes de sonde et une tranchée rebouchée. Le chantier, en revanche, demande de la place : le guide de l’Ademe compte 30 à 50 m² à dégager autour du point de forage, et la foreuse doit pouvoir passer le portail et rouler sur un sol porteur.

  1. Vérifier la carte réglementaireLe site geothermies.fr, du BRGM et de l’Ademe, indique si la parcelle est en zone verte, orange ou rouge.
  2. Faire dimensionnerÉtude thermique de la maison, puis longueur de sonde par l’installateur ou un bureau d’études.
  3. Télédéclarer le forageLe foreur certifié dépose la déclaration en ligne ; les travaux commencent 15 jours après la preuve de dépôt.
  4. Forer et poser les sondesSouvent en une à deux journées par forage pour une maison.
  5. Raccorder et remettre le rapportTranchée jusqu’à la maison, essai de pression, rapport de fin de forage déposé sous deux mois.

Le foreur doit être certifié

Depuis le 1er juillet 2025, les forages de géothermie de minime importance doivent être réalisés par une entreprise certifiée par un organisme accrédité par le Cofrac, en application du décret n° 2024-230 : Qualit’EnR est l’organisme accrédité listé par le ministère, et sa certification RGE Certiforage a pris la suite de la qualification Qualiforage. L’installateur de la pompe à chaleur, lui, doit être RGE QualiPAC pour les aides.

Attention

Un forage sans déclaration expose l’exploitant, c’est-à-dire le propriétaire, à une contravention de 5e classe, jusqu’à 1 500 €, et prive le projet des aides. Vérifiez que le devis nomme le foreur, son numéro de certification et la profondeur prévue.

En zone orange, il faut en plus l’attestation d’un expert agréé, et en zone rouge, une autorisation préfectorale, longue et coûteuse : dans ce cas, la géothermie verticale cède souvent la place à un captage horizontal ou à une pompe à chaleur air-eau.

Votre géothermie verticale chiffrée, forage compris

Recevez gratuitement les devis d’artisans RGE QualiPAC et de foreurs certifiés (Certiforage, ex-Qualiforage) près de chez vous : sondes, pompe à chaleur et aides détaillées, sans engagement.

Comparer les prix gratuitement

Prix d’une géothermie verticale en 2027 et aides

Une géothermie verticale coûte en général 16 000 à 25 000 € posée pour une maison de 100 à 150 m², forage, sondes et pompe à chaleur compris (prix constatés en 2026). Le forage pèse à lui seul 70 à 100 € par mètre, soit 7 000 à 10 000 € pour 100 m.

Forage et sondes70 à 100 € le mètre
Prix constaté en 2026
7 000 à 20 000 €
Ce qui fait varier
longueur totale, dureté de la roche, présence d’eau
Devis élevés observés
plus de 20 000 € pour 200 m
Pompe à chaleur sol-eaumachine et pose
Prix constaté en 2026
9 000 à 18 000 €
Ce qui fait varier
puissance, ballon intégré, module de rafraîchissement
Devis élevés observés
jusqu’à 18 000 €
Le chiffre à comparer
Installation complèteposée, avant aides
Prix constaté en 2026
16 000 à 25 000 €
Ce qui fait varier
émetteurs, étude de sol, remise en état
Devis élevés observés
jusqu’à 30 000 €

Le prix du mètre foré dépend du terrain : une roche dure, un sous-sol instable qui impose un tubage, ou une arrivée d’eau en cours de forage font grimper la note. L’étude de sol coûte de son côté 1 000 à 2 000 €. À titre de repère historique, le guide de l’Ademe estimait en 2019 le captage vertical d’une maison de 130 m² à 9 000 € et l’installation complète à 19 000 €.

Les aides pour une géothermie verticale

La plus forte en 2026
MaPrimeRénov’par geste, jusqu’au 31/12/2026
Montant
11 000, 9 000 ou 6 000 € selon les revenus
Forage compris
oui, dans 18 000 € de dépense
Condition clé
dossier déposé avant de signer
Prime énergiefiche BAR-TH-172
Montant
multipliée par 5 en remplacement d’une chaudière fossile
Forage compris
oui
Condition clé
offre acceptée avant de signer
TVA et éco-PTZsur la facture
Montant
5,5 % au lieu de 10 %, prêt jusqu’à 15 000 €
Forage compris
oui
Condition clé
logement de plus de deux ans

Le forage fait partie de la dépense aidée, ce qui rend la géothermie verticale presque aussi abordable qu’une pompe à chaleur air-eau pour un ménage modeste qui quitte le fioul. Le calcul des primes pour une géothermie avec forage vertical tient compte de l’écrêtement selon vos revenus. Le projet de budget 2027 prévoit de supprimer MaPrimeRénov’ pour les pompes à chaleur au 1er janvier : la mesure n’était pas votée au 22 novembre 2026.

Sondes géothermiques : comparez les devis avant la fin 2026

Des installateurs RGE QualiPAC de votre secteur chiffrent gratuitement votre géothermie verticale, aides 2026 déduites. Comparez forage, pompe à chaleur et reste à charge, sans engagement.

Recevoir mes devis gratuits

Géothermie verticale, horizontale ou sur nappe : comparatif

Le plus polyvalent
Géothermie verticalesondes de 70 à 200 m
Terrain nécessaire
quelques m²
Rendement en hiver
très stable
Démarches
télédéclaration, foreur certifié
Prix complet constaté en 2026
16 000 à 25 000 €
Rafraîchissement passif
idéal
Géothermie horizontalecapteurs à 0,60-1,20 m
Terrain nécessaire
1,5 à 2 fois la surface chauffée
Rendement en hiver
bon, plus sensible aux saisons
Démarches
aucune
Prix complet constaté en 2026
14 000 à 22 000 €
Rafraîchissement passif
possible, moins efficace
Sur nappe phréatiquedeux forages
Terrain nécessaire
deux forages espacés
Rendement en hiver
le plus élevé si l’eau est bonne
Démarches
télédéclaration, conditions sur l’eau
Prix complet constaté en 2026
proche de la verticale
Rafraîchissement passif
possible

La géothermie verticale est la plus polyvalente : elle fonctionne sur un petit terrain, presque partout, avec le rendement le plus régulier et le meilleur rafraîchissement d’été. L’horizontale reste moins chère pour qui dispose d’un grand jardin libre. Quant à la nappe, elle exige un débit et une eau de bonne qualité : c’est le principe de la pompe à chaleur eau-eau sur nappe, avec pompage puis réinjection.

Avantages, inconvénients et géocooling de la géothermie verticale

Les avantages

  • Le rendement le plus stable, même à −15 °C dehors.
  • Quelques m² de terrain suffisent une fois le chantier fini.
  • Aucune unité extérieure, aucun bruit.
  • Un rafraîchissement d’été presque gratuit.
  • Des sondes qui durent plusieurs décennies.

Les inconvénients

  • Le budget le plus élevé des captages courants.
  • Un chantier de forage, avec des boues à évacuer.
  • Une déclaration et un foreur certifié obligatoires.
  • Impossible en zone rouge ou sans accès pour la foreuse.
  • Des émetteurs basse température conseillés.

Le géocooling : rafraîchir avec la fraîcheur du sous-sol

L’été, l’eau des sondes, autour de 12-15 °C, peut circuler directement dans le plancher chauffant, pompe à chaleur à l’arrêt : seul un circulateur tourne. Le guide de l’Ademe estime qu’un kWh d’électricité fournit alors environ 50 kWh de fraîcheur. Le gain reste de quelques degrés, mais la chaleur renvoyée dans la roche la recharge pour l’hiver suivant. Le rafraîchissement passe idéalement par un plancher chauffant réversible et rafraîchissant.

La pompe à chaleur dure 17 à 25 ans, les sondes bien davantage : scellées dans la roche, elles sont prévues pour plus de 50 ans et servent à plusieurs machines successives. Sur la durée, c’est un argument fort face à une pompe à chaleur air-eau, dont l’unité extérieure vieillit dehors. Si vous remplacez une vieille chaudière, comparez aussi les solutions pour remplacer une chaudière fioul.

Notre avis

La géothermie verticale est la meilleure géothermie pour une maison sur un terrain moyen ou petit, à condition d’être en zone verte ou orange et d’avoir un accès pour la foreuse. Elle se justifie surtout pour une grande maison, un climat froid, un remplacement de chaudière au fioul aidé à plein, ou un projet avec plancher chauffant et rafraîchissement. Pour un budget serré sans ces atouts, une pompe à chaleur air-eau reste plus rentable.

Questions fréquentes sur la géothermie verticale

Quel est le prix d’une géothermie verticale ?

Forum Énergie

16 000 à 25 000 € posée en général, dont 70 à 100 € par mètre foré (prix constatés en 2026), avant aides.

Quelle profondeur pour une géothermie verticale ?

Forum Énergie

70 à 100 m le plus souvent, jusqu’à 200 m dans le régime simplifié de la géothermie de minime importance.

Géothermie verticale ou horizontale ?

Forum Énergie

La verticale sur un petit terrain et pour le meilleur rendement ; l’horizontale, moins chère, si vous avez un grand jardin libre.

Quelle est la durée de vie d’une géothermie verticale ?

Forum Énergie

17 à 25 ans pour la pompe à chaleur, plus de 50 ans pour les sondes, que l’on garde au remplacement de la machine.

Une géothermie verticale peut-elle puiser dans une nappe phréatique ?

Forum Énergie

Une sonde fermée traverse parfois une nappe sans y prélever d’eau ; puiser l’eau elle-même relève d’une pompe à chaleur sur nappe, avec deux forages.

Un particulier peut-il installer une géothermie verticale ?

Forum Énergie

Oui, sur sa propriété, en zone verte ou orange, avec un foreur certifié qui télédéclare le forage.

Combien de sondes pour une maison ?

Forum Énergie

Une sonde de 90 à 150 m ou deux sondes de 70 à 100 m pour la plupart des maisons, selon notre calcul à 40 à 50 W par mètre.

Le conseil de la rédaction

Commencez par la carte réglementaire de votre parcelle sur geothermies.fr, puis mesurez l’accès : largeur du portail, pente, sol porteur. Si tout est vert, demandez au moins deux devis avec la longueur de sonde, le nom du foreur certifié et la note de dimensionnement. Ce sont les trois lignes qui permettent de comparer, et de toucher les aides.

Le récap en image

Télécharger l’infographie
Partager l’infographie
Infographie : Sondes géothermiques verticales, le récap en image 2027 par Forum Énergie
Infographie Forum Énergie : Sondes géothermiques verticales. Vous pouvez la partager en citant la source.
Nos sources et dates de relevé
  • Ademe et AFPG, « La géothermie pour chauffer et rafraîchir sa maison » (mars 2019) ; geothermies.fr (BRGM, Ademe), carte réglementaire.
  • Décret n° 2024-230 du 15 mars 2024 ; décret n° 2006-649 modifié (article 34-1) ; ministère de la Transition écologique, organismes de certification GMI accrédités (mis à jour le 27/04/2026) ; norme NF X10-970.
  • Anah, « Les aides financières en 2026 » ; fiche CEE BAR-TH-172. Prix : fourchettes constatées en 2026.

Sur le même sujet

GéothermieComment fonctionne un puits canadien ?GéothermiePrix d’une pompe à chaleur géothermiqueGéothermieQuelle surface pour une géothermie horizontale ?GéothermiePrix d’un forage géothermique au mètreGéothermieCapteurs géothermiques en spiraleGéothermiePompe à chaleur à détente directeGéothermieGéothermie avec des radiateurs existantsGéothermieRetour sur investissement d’une géothermieGéothermieCarte des zones de la géothermieGéothermieEntretien d’une pompe à chaleur géothermique