Écran de sous-toiture : protéger l’isolant des combles, du neuf à la rénovation

L’écran sous toiture est une membrane posée sous les tuiles ou les ardoises, qui arrête l’eau, la neige poudreuse, la poussière et le vent qui passent entre les éléments de couverture. Il protège la charpente et surtout l’isolant des combles. Cette page explique son rôle, les différents types d’écrans, quand il est obligatoire et comment le poser par l’intérieur, préalable à une bonne isolation des rampants de toiture.
- Rôle : deuxième barrière contre l’eau sous la couverture, et protection de l’isolant contre le vent et la poussière.
- Écran HPV : très perméable à la vapeur, Sd de 0,1 m au plus selon le NF DTU 40.29 ; l’isolant peut le toucher.
- Écran non respirant : il impose une lame d’air ventilée d’environ 2 cm entre lui et l’isolant.
- Obligatoire : sur une couverture à claire-voie, une faible pente ou en site exposé, d’après les DTU de couverture.
- Prix : membrane de moins de 1 € à 24 € le m², pose de 10 à 20 € le m² (prix constatés).
Écran sous toiture : à quoi sert-il ?
Une couverture en tuiles n’est pas étanche à elle seule : le vent pousse la pluie et la neige poudreuse entre les tuiles, et la poussière s’infiltre par les jours. L’écran, tendu sous les liteaux, recueille cette eau et la conduit jusqu’à la gouttière, avant qu’elle n’atteigne la charpente ou l’isolant.
Il récupère les infiltrations poussées par le vent et les évacue vers l’égout du toit.
Il limite la pression du vent sous les tuiles et les courants d’air dans l’isolant.
Un isolant sec garde sa résistance thermique ; mouillé, il la perd.
Il arrête la poussière, les insectes et les petits animaux sous la couverture.
Pour des combles aménagés, l’écran est la meilleure assurance de l’isolation : sans lui, une tuile cassée ou une neige poudreuse mouille l’isolant à l’insu des occupants. Il ne remplace pas le pare-vapeur, posé de l’autre côté de l’isolant, côté pièce : l’un arrête l’eau qui vient du dehors, l’autre la vapeur qui vient du dedans.
Les types d’écrans sous toiture et leurs classements
On distingue d’abord les écrans selon leur perméabilité à la vapeur, car c’est elle qui décide de la façon d’isoler dessous.
- Perméabilité à la vapeur
- très élevée, Sd ≤ 0,1 m
- Lame d’air sous l’écran
- inutile
- Usage courant
- neuf et rénovation
- Prix de la membrane
- parmi les plus chers
- Perméabilité à la vapeur
- faible
- Lame d’air sous l’écran
- obligatoire, environ 2 cm
- Usage courant
- toitures anciennes
- Prix de la membrane
- les moins chers
- Perméabilité à la vapeur
- selon le modèle
- Lame d’air sous l’écran
- selon le modèle
- Usage courant
- toits chauds, été
- Prix de la membrane
- parmi les plus chers
- Perméabilité à la vapeur
- élevée
- Lame d’air sous l’écran
- inutile
- Usage courant
- sarking, isolation par l’extérieur
- Prix de la membrane
- le plus cher
L’écran HPV est le choix de référence parce qu’il permet d’utiliser toute la hauteur des chevrons pour l’isolant, sans lame d’air, tout en laissant la vapeur s’échapper. C’est le seul type d’écran qui dispense de la lame d’air ventilée exigée sous les couvertures traditionnelles par les DTU de la série 40. Les écrans non respirants, fréquents sur les toits des années 1980 et 1990, restent sains si la lame d’air est respectée.
Lire l’étiquette d’un écran : W1, Sd et R1 à R3
| Mention | Signification | Ce qu’il faut viser |
|---|---|---|
| W1 | étanchéité à l’eau, selon la norme NF EN 13859-1 | W1, la meilleure classe |
| Sd | perméabilité à la vapeur, en mètres d’air équivalent | 0,1 m au plus pour un écran HPV |
| R1, R2, R3 | résistance à la déchirure au clou et à la traction | R2 ou R3 pour un chantier exposé ou une pose délicate |
| Marquage CE et certification | conformité du produit | écran certifié pour la pose prévue |
Classements de la norme NF EN 13859-1 et du NF DTU 40.29, qui encadre la pose des écrans souples. Pour une pose par l’intérieur, choisissez un écran dont la notice prévoit explicitement cette mise en œuvre.
L’écran sous toiture est-il obligatoire ?
En règle générale, les DTU de couverture le recommandent sans l’imposer. Il devient obligatoire dans trois cas : une couverture posée à claire-voie, avec des jours entre les tuiles ; une pente plus faible que la pente minimale de la couverture ; et un site exposé au vent, en montagne ou près des côtes, selon les cartes des DTU de la série 40.
En pratique, les couvreurs le posent presque toujours sur un toit neuf ou refait, et l’isolation des combles aménagés le rend vivement conseillé, puisque l’isolant se trouve juste dessous. Lors d’une réfection de plus de la moitié d’une toiture, l’isolation est par ailleurs obligatoire depuis 2017, selon le décret n° 2016-711 : l’écran se pose alors en même temps.
Comment savoir si votre toit a un écran ? Montez dans les combles et regardez entre les chevrons : si vous voyez directement le dessous des tuiles et la lumière du jour par endroits, il n’y en a pas. Un film noir, gris ou blanc sous les liteaux indique un écran ; sa mention, HPV ou non, figure parfois imprimée sur la membrane.
Poser un écran sous toiture par l’intérieur, en rénovation
Quand on isole des rampants sans refaire la couverture, on peut poser un écran souple par l’intérieur, entre les chevrons, avant la première couche d’isolant. Cette technique évite de découvrir le toit, mais elle demande un produit adapté et un soin particulier aux extrémités.
- Vérifier la couverture : tuiles cassées, solins et faîtage réparés avant d’isoler.
- Garder une lame d’air entre les tuiles et l’écran, pour la ventilation de la couverture.
- Poser l’écran entre les chevrons en bandes, relevées et agrafées sur les flancs des chevrons, avec un recouvrement suffisant entre les bandes.
- Conduire l’eau jusqu’à l’égout : en bas de pente, l’écran doit déboucher à l’extérieur, au-dessus de la gouttière, jamais s’arrêter dans le comble.
- Raccorder les fenêtres de toit avec le déflecteur prévu par le NF DTU 40.29, qui renvoie l’eau de part et d’autre du cadre.
- Isoler ensuite : l’isolant peut toucher un écran HPV ; avec un écran non respirant, garder 2 cm d’air.
Le point le plus délicat est le bas de pente : un écran qui s’arrête au-dessus de la sablière déverse l’eau dans le mur. Faites décrire ce détail sur le devis. Quand la couverture approche de sa fin de vie, mieux vaut poser l’écran par l’extérieur, en continu, pendant une réfection.
Remplir tout l’espace entre les chevrons d’isolant sous des tuiles nues ou sous un vieux film non respirant expose l’isolant à la condensation et la charpente à la pourriture. Sans écran HPV, une lame d’air ventilée reste indispensable.
Les erreurs à éviter avec un écran sous toiture
La plupart des sinistres liés à l’écran viennent d’une pose interrompue ou mal orientée, plus que du produit lui-même. Quatre erreurs reviennent :
L’eau recueillie coule dans le mur ou sur le plancher au lieu de rejoindre la gouttière.
Le lé du haut doit recouvrir celui du bas, comme des tuiles, pour que l’eau ne passe pas dessous.
Sans lame d’air, la vapeur condense contre l’écran et mouille l’isolant.
L’eau ruisselle sur le cadre et s’infiltre dans l’isolant autour de la fenêtre.
Ces défauts se voient tant que l’isolant n’est pas posé : demandez une photo de l’écran terminé, en bas de pente et autour de chaque fenêtre, avant la première couche. Une fois l’isolant et les plaques en place, plus personne ne pourra les vérifier.
Écran à reprendre ou à poser, rampants à isoler : recevez gratuitement les devis d’artisans RGE de votre secteur, et comparez les solutions et les prix sans engagement.
Écran sous toiture posé par l’extérieur : pendant une réfection
La pose par l’extérieur est la plus sûre : le couvreur dépose les tuiles et les liteaux, déroule l’écran en continu sur les chevrons, de l’égout au faîtage, puis pose des contre-liteaux qui ménagent la lame d’air et refait la couverture. L’écran passe sans interruption sur tout le toit et se raccorde proprement aux gouttières et aux fenêtres.
Cette opération se fait naturellement lors d’une réfection de toiture, présentée dans notre dossier sur la réfection d’une toiture, des liteaux à l’écran. Avec une isolation par l’extérieur, en sarking, un panneau rigide en fibre de bois peut servir à la fois d’isolant et d’écran pare-pluie.
Prix d’un écran sous toiture
La membrane coûte de quelques dizaines de centimes à 24 € le m², et la pose 10 à 20 € le m², d’après les prix constatés ; les écrans HPV et réfléchissants sont parmi les plus chers. Posé par l’extérieur, l’écran ne coûte presque rien à côté de la dépose et de la repose des tuiles : c’est pourquoi on le pose avec une réfection. Il n’est pas aidé à part ; facturé avec l’isolation, faites préciser sur le devis s’il relève des travaux induits à TVA réduite.
Recevez gratuitement les propositions d’artisans de votre région pour l’écran, la couverture et l’isolation des rampants, avec les aides applicables. Sans engagement.
Avant d’isoler des rampants, réglez la question de l’écran : s’il est HPV et en bon état, l’isolant peut remplir les chevrons ; s’il est ancien et peu perméable, gardez une lame d’air ; s’il n’y en a pas, posez un écran par l’intérieur ou attendez la réfection pour le poser par l’extérieur. Ce choix pèse plus sur la durée de vie de l’isolation que la marque de l’isolant. Pour situer chaque élément sous la toiture, notre schéma du rampant et de la charpente peut aider.
Questions fréquentes sur l’écran sous toiture
Le récap en image

Un écran sous toiture est-il obligatoire ?
Non en règle générale, mais il l’est sur une couverture à claire-voie, sous une pente faible ou en site exposé, selon les DTU de couverture. Il est vivement conseillé dès qu’on isole les rampants.
Peut-on poser un écran sous toiture par l’intérieur ?
Oui, entre les chevrons, avec un écran prévu pour cette pose, une lame d’air sous les tuiles et une sortie de l’écran au-dessus de la gouttière en bas de pente.
Quelle différence entre écran HPV et non HPV ?
L’écran HPV laisse passer la vapeur d’eau et peut toucher l’isolant ; un écran non respirant impose une lame d’air ventilée d’environ 2 cm entre lui et l’isolant.
Peut-on isoler des rampants sans écran sous toiture ?
Oui, en gardant une lame d’air ventilée sous les tuiles, mais l’isolant reste exposé aux infiltrations. Poser un écran par l’intérieur est plus sûr.
Quel est le prix d’un écran sous toiture au m² ?
De moins de 1 € à 24 € le m² pour la membrane, moins de 11 € en moyenne, et 10 à 20 € le m² de pose, hors dépose de la couverture.
Écran sous toiture et pare-vapeur : quelle différence ?
L’écran se pose sous les tuiles et arrête l’eau du dehors ; le pare-vapeur se pose côté pièce et arrête la vapeur du dedans. Il faut les deux, chacun à sa place.
Nos sources et dates de relevé
- Normes : NF DTU 40.29 (écrans souples de sous-toiture) ; DTU de la série 40 (couvertures) ; NF EN 13859-1 (classements des écrans) ; DHUP et CSTB, guide de pose des membranes pare-vapeur (V2, juillet 2023).
- Réglementation : décret n° 2016-711 du 30/05/2016 (isolation lors d’une réfection de toiture).
- Prix : prix des membranes et de la pose constatés. Consulté le 22/11/2026.