Le COP d’une pompe à chaleur est le rapport entre la chaleur qu’elle produit et l’électricité qu’elle consomme : un COP de 4 signifie 4 kWh de chaleur pour 1 kWh d’électricité. Mais ce chiffre, mesuré en laboratoire à une température donnée, ne dit pas ce que la machine fera chez vous. Voici la différence entre COP, SCOP et Etas, la façon de lire une fiche technique et les valeurs réellement mesurées dans les maisons, en complément de notre guide pour comparer les pompes à chaleur sur leur rendement réel.

L’essentiel sur le COP d’une pompe à chaleur
  • COP : chaleur produite ÷ électricité consommée, à un instant et à des températures fixées (par exemple air à 7 °C, eau à 35 °C).
  • SCOP : coefficient moyen sur une saison de chauffe, calculé pour un climat de référence ; c’est lui qu’il faut comparer.
  • Etas (ηs) : efficacité saisonnière en %, égale au SCOP divisé par 2,5 moins des corrections ; critère des aides (126 % ou 111 %).
  • Rendement réel : 2,8 en moyenne pour les pompes à chaleur air-eau suivies par l’observatoire de l’Ademe.
  • Règle d’or : comparer deux machines à la même température d’eau et au même climat.

COP d’une pompe à chaleur : définition et calcul

Le coefficient de performance (COP) se calcule en divisant la puissance de chauffage fournie par la puissance électrique absorbée : une pompe à chaleur qui fournit 8 kW en consommant 2 kW a un COP de 4. La différence, 6 kW, est la chaleur gratuite captée dans l’air, le sol ou l’eau.

Le COP n’a de sens qu’avec ses conditions d’essai, fixées par la norme européenne EN 14511. La notation « A7/W35 » signifie air extérieur à 7 °C et eau de chauffage à 35 °C ; « B0/W35 » désigne une géothermie sur eau glycolée à 0 °C ; « W10/W35 », une pompe à chaleur sur nappe à 10 °C.

Notation sur la ficheConditions d’essaiCe que cela représente
A7/W35air à 7 °C, eau à 35 °CTemps doux, plancher chauffant : le COP le plus flatteur
A2/W35air à 2 °C, eau à 35 °CHiver ordinaire, émetteurs basse température
A7/W55air à 7 °C, eau à 55 °CTemps doux, radiateurs : COP nettement plus faible
A-7/W55air à −7 °C, eau à 55 °CGrand froid avec radiateurs : le cas le plus exigeant
B0/W35 ou W10/W35sol ou nappe, eau à 35 °CGéothermie et pompe à chaleur eau-eau

Le COP dépend donc de la température extérieure et de la température d’eau : il baisse quand l’air se refroidit et quand l’eau doit être plus chaude. Une pompe à chaleur air-eau affiche souvent un COP de 4 à 5 en A7/W35, mais nettement moins à −7 °C avec une eau à 55 °C.

La formule du COP théorique, pour les curieux

Le rendement maximal d’une pompe à chaleur, dit de Carnot, vaut la température chaude divisée par l’écart entre température chaude et température froide, en kelvins. Pour produire de l’eau à 35 °C (308 K) à partir d’air à 7 °C (280 K), il atteint 308 ÷ 28 = 11 ; pour de l’eau à 55 °C (328 K) à partir d’air à −7 °C (266 K), il tombe à 328 ÷ 62 = 5,3 (calcul de la rédaction). Les machines réelles obtiennent environ 40 à 50 % de ce maximum, ce qui explique les COP de 2 à 5 des fiches techniques et l’intérêt d’une eau peu chaude.

SCOP et Etas : les indicateurs saisonniers d’une pompe à chaleur

COP, SCOP, Etas : trois chiffres pour trois questionsLe COP mesure un instant, le SCOP une saison, l’Etas une efficacité en énergie primaire, critère des aides.COPun instantchaleur ÷ électricitéà des températures fixesex. A7/W35 : air à 7 °C,eau à 35 °C4,5typique en A7/W35SCOPune saisonmoyenne pondérée surplusieurs températuresclimat de référence« moyen »3,5 à 4,5à 35 °C de départEtas (ηs)pour les aidesSCOP ÷ 2,5moins des correctionsen %, sur l’étiquetteénergie≥ 126 %seuil des aides à 35 °Cvaleurs typiques d’une pompe à chaleur air-eau récente, d’après les fiches techniquesforumenergie.fr
Schéma Forum Énergie. Le COP décrit un instant, le SCOP une saison de chauffe, l’Etas l’efficacité saisonnière exprimée en énergie primaire, utilisée pour les aides.

Le SCOP, coefficient de performance saisonnier, est une moyenne pondérée des performances de la machine à plusieurs températures extérieures, de −7 à +12 °C, pour un climat de référence européen : « moyen » (proche de Strasbourg), « plus froid » ou « plus chaud ». Il est calculé selon la norme EN 14825 et affiché pour une eau à 35 °C et à 55 °C.

L’Etas, ou efficacité énergétique saisonnière (ηs), traduit le SCOP en énergie primaire : le règlement européen n° 813/2013 le définit comme le SCOP divisé par un coefficient de conversion de 2,5, diminué de corrections pour la régulation et, en géothermie, pour les pompes de circulation. Il s’exprime en pourcentage et sert à classer l’appareil sur l’étiquette énergie.

Seuil basse température
Etas ≥ 126 %

Pour une pompe à chaleur air-eau ou géothermique en basse température.

  • Soit : un SCOP d’environ 3,2 au moins.
Seuil moyenne et haute température
Etas ≥ 111 %

Pour une pompe à chaleur en moyenne ou haute température.

  • Soit : un SCOP d’environ 2,9 au moins.

Ces seuils sont ceux qu’exige le guide de l’Anah pour MaPrimeRénov’ ; l’Etas doit figurer sur le devis et la facture. Les pompes à chaleur air-eau récentes dépassent largement ces valeurs, avec des Etas souvent compris entre 135 et 160 % sur les fiches techniques, mais un modèle d’entrée de gamme en haute température peut s’en approcher.

Comment nous passons de l’Etas au SCOP

Calcul de la rédaction, à partir du règlement n° 813/2013 : Etas = SCOP ÷ 2,5 − corrections. Avec une correction de 3 points pour la régulation, un Etas de 126 % correspond à un SCOP de (1,26 + 0,03) × 2,5 = 3,2 environ, et un Etas de 111 % à (1,11 + 0,03) × 2,5 = 2,85. En géothermie, une correction supplémentaire pour les pompes de captage relève un peu le SCOP correspondant.

Lire la fiche technique d’une pompe à chaleur

Une fiche technique de pompe à chaleur contient une dizaine de chiffres ; cinq suffisent pour comparer deux modèles. Vérifiez-les dans cet ordre.

  1. La puissance à la température de base : par exemple à −7 °C pour une eau à 35 ou 55 °C, selon vos émetteurs ; elle doit couvrir vos déperditions.
  2. Le SCOP au bon régime : à 35 °C pour un plancher chauffant, à 55 °C pour des radiateurs ; c’est lui qui prédit la consommation.
  3. L’Etas : au moins 126 % ou 111 % pour les aides, et la classe énergétique correspondante.
  4. Le COP à froid : A2/W35 ou A-7/W55 en dit plus que l’A7/W35 mis en avant dans la publicité.
  5. La plage de fonctionnement : la température extérieure minimale de fonctionnement, souvent −20 à −25 °C sur les modèles récents, et la puissance de la résistance d’appoint.
Bon à savoir

Comparez à conditions égales. Un modèle affichant un COP de 5 en A7/W35 n’est pas meilleur qu’un modèle à 3,5 en A7/W55 : ce ne sont pas les mêmes conditions. Mettez côte à côte les mêmes lignes de deux fiches, au même régime d’eau.

Le COP ne fait pas tout : la puissance acoustique, le fluide frigorigène, l’agrément du modèle pour la prime Coup de pouce et le réseau d’installateurs comptent autant pour réussir le projet. Une machine au SCOP brillant mais mal dimensionnée fera moins bien qu’une machine moyenne bien posée.

Des devis qui annoncent le vrai rendement

Des installateurs RGE de votre secteur vous proposent une pompe à chaleur dont le SCOP et l’Etas sont indiqués à votre régime d’eau, avec les aides déduites. Devis gratuits, sans engagement.

Comparer les prix gratuitement

COP réel : pourquoi la pompe à chaleur fait moins bien chez vous

L’observatoire de l’Ademe a mesuré un rendement saisonnier réel moyen de 2,8 sur des pompes à chaleur air-eau en maisons habitées, avec des écarts de 1,1 à 4,6. Les fiches annoncent souvent un SCOP de 4 ou plus : l’écart tient surtout à l’installation et à l’usage.

Une eau trop chaude

Une loi d’eau réglée trop haut, ou des radiateurs trop petits, font travailler la machine à 55 ou 60 °C au lieu de 40 à 45 °C.

Une machine mal dimensionnée

Trop grosse, elle multiplie les cycles courts ; trop petite, elle appelle sa résistance électrique.

L’eau chaude sanitaire

Chauffer un ballon à 55 °C se fait avec un COP plus faible que le chauffage par plancher.

Un entretien négligé

Échangeur encrassé, circuit emboué, fluide qui fuit : le rendement baisse saison après saison.

Pour connaître le COP réel de votre pompe à chaleur, comparez la chaleur produite et l’électricité consommée sur une saison : beaucoup de modèles récents affichent les deux compteurs sur leur écran ou leur application. En dessous de 2,5 sur un hiver complet, demandez un réglage ; au-dessus de 3,5, votre installation fait mieux que la moyenne.

Quel COP selon le type de pompe à chaleur ?

À conditions égales, la géothermie a le meilleur coefficient, parce que le sol et les nappes restent à une température stable en hiver. Le tableau donne des ordres de grandeur de rendement saisonnier et le coût du kWh de chaleur qui en découle au tarif réglementé de l’électricité.

Air-airclimatisation réversible
Rendement saisonnier
3 à 4
Coût de 1 kWh de chaleur
5 à 6,7 centimes
Sensibilité au froid
Forte
Air-eau, rendement réelmoyenne mesurée
Rendement saisonnier
2,8
Coût de 1 kWh de chaleur
7,1 centimes
Sensibilité au froid
Forte
Le bon compromis
Air-eau bien installéeplancher ou grands radiateurs
Rendement saisonnier
4 à 5
Coût de 1 kWh de chaleur
4 à 5 centimes
Sensibilité au froid
Forte
Géothermie ou eau-eausol ou nappe
Rendement saisonnier
4 à 6
Coût de 1 kWh de chaleur
3,3 à 5 centimes
Sensibilité au froid
Faible

L’air-eau bien installée est le bon compromis : elle approche les performances de la géothermie pour un prix d’achat bien plus bas, à condition d’une eau peu chaude et d’un bon réglage. Les coûts sont des calculs de la rédaction au tarif réglementé de 0,2001 € le kWh, en vigueur depuis le 1er août 2026. Pour une maison avec du terrain et un projet de long terme, le surcoût d’une pompe à chaleur géothermique et de son captage se compare à ce gain de rendement.

Trouvez la pompe à chaleur au meilleur rendement pour votre maison

Recevez gratuitement les devis d’installateurs RGE près de chez vous, avec le SCOP à votre température d’eau, la consommation estimée et les aides, sans engagement.

Recevoir mon devis gratuit
Notre avis

Ne choisissez pas une pompe à chaleur sur son COP publicitaire. Regardez le SCOP au régime d’eau de vos émetteurs et l’Etas exigé pour les aides, puis concentrez-vous sur la pose : c’est elle qui sépare une installation à 2,5 d’une installation à 4. Un bon réglage de la loi d’eau vaut plus que quelques dixièmes de COP sur le catalogue.

Questions fréquentes sur le COP d’une pompe à chaleur

Quelle est la formule du COP d’une pompe à chaleur ?

Forum Énergie

COP = chaleur produite ÷ électricité consommée, à un instant donné et dans des conditions d’essai fixées par la norme EN 14511 ; un COP de 4 donne 4 kWh de chaleur pour 1 kWh d’électricité.

Quel est le COP d’une pompe à chaleur air-eau ?

Forum Énergie

Souvent 4 à 5 en laboratoire à 7 °C dehors et 35 °C d’eau, nettement moins par grand froid ou avec une eau à 55 °C ; le rendement réel moyen mesuré par l’Ademe est de 2,8 sur une saison.

Quel est le COP d’une pompe à chaleur air-air ?

Forum Énergie

Les climatisations réversibles affichent des coefficients saisonniers en chauffage d’environ 3 à 4, voire plus sur les modèles haut de gamme ; ils baissent par grand froid.

Comment varie le COP en fonction de la température extérieure ?

Forum Énergie

Il baisse quand l’air se refroidit : une air-eau qui affiche 4,5 à 7 °C peut descendre vers 2 à −7 °C avec une eau chaude ; c’est pourquoi le SCOP, qui intègre tout l’hiver, est plus fiable.

Quel COP pour une pompe à chaleur haute température ?

Forum Énergie

Plus faible qu’en basse température, puisque l’eau doit être plus chaude ; vérifiez l’Etas en moyenne température, au moins 111 % pour les aides.

Quelle différence entre COP et SCOP ?

Forum Énergie

Le COP est une mesure instantanée à une température donnée ; le SCOP est une moyenne pondérée sur toute une saison de chauffe, pour un climat de référence.

Quel COP pour les aides de l’État ?

Forum Énergie

Les aides ne regardent pas le COP mais l’Etas : au moins 126 % en basse température et 111 % en moyenne ou haute température, selon le guide de l’Anah.

Le conseil de la rédaction

Sur vos devis, exigez trois lignes : le SCOP à votre régime d’eau, l’Etas et la puissance à la température de base. Une fois la pompe à chaleur posée, suivez la chaleur produite et l’électricité consommée pendant le premier hiver : c’est le seul COP qui compte vraiment.

Le récap en image

Télécharger l’infographie
Partager l’infographie
Infographie : Coefficient de performance, le récap en image 2027 par Forum Énergie
Infographie Forum Énergie : Coefficient de performance. Vous pouvez la partager en citant la source.
Nos sources et dates de relevé
  • Règlement (UE) n° 813/2013 (écoconception des dispositifs de chauffage) et règlement délégué (UE) n° 811/2013 (étiquetage énergétique).
  • Normes EN 14511 (essais des pompes à chaleur) et EN 14825 (performance saisonnière).
  • Anah et France Rénov’, guide « Les aides financières en 2026 », septembre 2026 (seuils d’efficacité saisonnière).
  • Ademe, observatoire des pompes à chaleur air-eau (rapport de mai 2026).
  • Fiches techniques des fabricants ; calculs de la rédaction. Pages consultées le 22/11/2026.

Sur le même sujet

ChauffagePompe à chaleur air-eauChauffageAérothermie : prix et avantagesChauffageComment fonctionne une pompe à chaleur sur nappe phréatique ?ChauffageCe que coûte une pompe à chaleur aides déduitesChauffageChauffer sa piscine avec une pompe à chaleurChauffageCe que coûte une pompe à chaleur aides déduitesChauffageTarif d’une pompe à chaleur air-eauChauffageEntretien pompe à chaleurChauffageRemplacer chaudière par pompe à chaleurChauffageAérothermeChauffagePompe à chaleur haute températureChauffageConsommation pompe à chaleurChauffagePuissance pompe à chaleurChauffagePompe à chaleur monobloc ou biblocChauffageBruit pompe à chaleurChauffageMarque pompe à chaleur